建筑构件耐火试验方法 第5部分:承重水平分隔构件的特殊要求 GB/T9978.5-2008
返 回
变小
变大
底 色

8 仪器使用

8.1 炉内热电偶
热电偶用来测定炉内温度,需均布于试件的向火面,并能够提供炉内可靠的温度信息。这些热电偶的结构和布置情况应符合GB/T 9978.1的规定。
试件向火面热电偶每1.5 m²不得少于1个,总数不得少于4个。热电偶的测温端朝向炉内。
8.2 背火面热电偶
试件背火面热电偶的结构和布置状况应符合GB/T 9978.1的规定。当楼板或屋面试件中含有一根或多根承重梁时,应该按GB/T 9978.6的规定对梁布置热电偶。
背火面热电偶与试件边缘的距离不得小于100 mm。
8.3 变形测量
试验前对试件进行加载,稳定后所测的变形值为本次试验的变形零点。
测量挠度变形时应选取沿纵轴跨度中间位置。对于含有梁的试件,测量梁的挠度变形时同样要选取沿梁纵轴的跨度中间位置。
挠度变形测量应在选取不同的位置进行多点测量,以确定挠度最大值。
8.4 测量仪器的准确度
测量仪器的准确度应与GB/T 9978.1中的规定一致。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475