建筑构件耐火试验方法 第5部分:承重水平分隔构件的特殊要求 GB/T9978.5-2008
7.5 试件的安装和约束
7.5.1 承重水平分隔构件进行耐火试验时,可以铰接(简支)也可以模拟实际使用时的边界条件。如果采用实际使用中的支撑和约束条件,应在试验报告和试验结果中进行详细说明。
7.5.2 楼板或屋面等试件试验时通常安装在铰接支撑上。当端部条件已知时,试件试验时应按实际使用情况安装在平滑的混凝土或钢板支撑面上。
7.5.3 简支试件安装时,应允许试件自身的纵向自由移动和垂直变形,应避免一切因摩擦力而引起的限制。
7.5.4 设计必要的装置来限制试件的热膨胀、旋转和轴向变形,以满足因热膨胀和约束所产生的作用力。
7.5.5 当一个试验中的梁不是一根时,每根梁均应在规定的条件下受火,并且独立加载。
7.5.6 试件周边所有缝隙均应用不燃材料封堵,且不得对试件附加任何约束。
7.5.7 采用具有耐火弹性材料对支撑进行密封保护,防止试验时热气对端部条件造成影响。
7.5.8 当试件尺寸小于试验框架开口时,可使用支撑部件减少开口尺寸以满足试件要求。如果不影响试件的耐火性能,支撑部件不必考虑试件的要求。当在支撑部件和试件间有梁连接时,试件和梁之间的节点设计,包括所有的固定材料和节点材料,应与实际使用状况一致,并作为试件的一部分。支撑结构作为试验框架的一部分。
7.5.9 试件与支撑部件或试验框架间的所有连接均能够产生一定的约束作用。支撑部件也应该具有足够的刚性来提供一定的约束作用。
