消防电子产品防护要求 GB23757-2009
返 回
变小
变大
底 色

附录A(规范性附录) 研磨轮的制作

    图A.1为研磨轮示意图,内圈由纸质或布质层压板制成;厚度为12.7mm±0.2mm,直径为38.1mm±0.2mm,中心为一直径为16.0mm的孔,外面包一层肖氏硬度50〜55的橡胶层,宽度为12.7mm±0.2mm,厚度为6.3mm,用氯丁橡胶胶粘剂粘于研磨轮内圈上,最外层是宽度为12.7mm±0.2mm的AP180/3砂布,用聚醋酸乙烯脂乳液或5%〜10%的聚乙烯醇溶液粘于橡胶轮上。制好的研磨轮的最后直径应为51.4mm±0.6mm。轮的质量为27g±2g。胶接时应防止胶液污染砂粒,砂布接头处应既不重叠又不离缝。每只研磨轮只能使用一次,试样调换时应更换新的砂布。当研磨轮的外包橡胶层硬度超过规定范围时,应予调换。
研磨轮示意图