卤代烷灭火系统及零部件 GB/T795-2008
返 回
变小
变大
底 色

附录N (规范性附录)信号反馈装置试验程序及取样数量

N.1 试验程序说明
N.1.1 试验序号

1)外观检查(6.1);
2)强度试验(6.24);
3)气密性试验(6.24);
4)盐雾腐烛试验(6.24);
5)二氧化硫腐蚀试验(6.24);
6)耐电压性能试验(6.24);
7)绝缘电阻试验(6.24);
8)信号反馈装置触点接触电阻试验(6.24);
9)信号反馈装置动作试验(6.24)。
N.1.2 说明
1)上述试验序号在图N.1中用方框中的数字表示;
2)圆圈中的数字为试验所需的样品数。
N.2 试验程序图
信号反馈装置试验程序图