卤代烷灭火系统及零部件 GB/T795-2008
6.9 超负荷试验
压力表均匀升压到测量上限的1.1倍,并保持3 h。卸去负荷后将压力表放置1 h,进行示值基本误差校验,结果应满足5.10.3的要求。