6.8 压力表基本性能试验

6.8.1 标度盘检查
对照设计图样和技术文件,目测检查压力表标度盘的刻度、颜色、标志等应符合5.10.1的规定。
6.8.2 示值基本误差检验
检验用压力源采用活塞压力计,当油压造成示值滞后过大时应采用气体压力源。作为检验用压力表精度不得低于0.4级。
被检压力表处于正常工作位置,示值检验在升压过程和降压过程各进行两次,结果应满足5.10.2的要求。