【已废止】石油化工企业设计防火规范 GB50160-2008
返 回
变小
变大
底 色

前言

中华人民共和国国家标准
石油化工企业设计防火规范
Fire prevention code of petrochemical enterprise design 
GB 50160-2008 
 主编部门:中国石油化工集团公司
            批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
 施行日期:2009 年7月1日
 
 
中华人民共和国住房和城乡建设部公告

第214号

关于发布国家标准
《石油化工企业设计防火规范》的公告

 
    现批准《石油化工企业设计防火规范》为国家标准,编号为GB50160-2008,自2009年7月1日起实施。其中,第4.1.6、4.1.8、4.1.9、4.2.12、4.4.6、5.1.3、5.2.1、5.2.7、5.2.16、5.2.18(2、3、5)、5.3.3(1、2)、5.3.4、5.5.1、5.5.2、5.5.12、5.5.13、5.5.14、5.5.17、5.5.21(1、2)、5.6.1、6.2.6、6.2.8、6.3.2(1、2、4、5)、6.3.3、6.4.1(2、3)、6.4.2(6)、6.4.3(1、2)、6.4.4(1)、6.5.1(2)、6.6.3、6.6.5、7.1.4、7.2.2、7.2.16、7.3.3、8.3.1、8.3.8、8.4.5(1)、8.7.2(1、2)、8.10.1、8.10.4(1、2、3)、8.12.1、8.12.2(1)、9.1.4、9.2.3(1)、9.3.1条(款)为强制性条文,必须严格执行。原《石油化工企业设计防火规范》GB50160-92(1999年版)同时废止。
    本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。
 
中华人民共和国住房和城乡建设部
                                              二〇〇八年十二月三十日
 
前言 
    本规范是根据原建设部《关于印发“二〇〇二年至二〇〇三年度工程建设国家标准制订、修订计划”的通知》(建标[2003]102号)的要求,由中国石化集团洛阳石油化工工程公司、中国石化工程建设公司会同有关单位在对《石油化工企业设计防火规范》GB50160-92(1999年版)进行全面修订的基础上编制而成。
在编制过程中,规范编制组对国内部分石油化工厂进行了调研,总结了我国石油化工工程建设的防火设计经验,并在此基础上进行了国外调研,积极吸收国内外有关规范的成果,开展了必要的专题研究和技术研讨,广泛征求有关设计、生产、安全消防监督等部门和单位的意见,对主要问题进行反复修改,最后经审查定稿。
本规范共分9章和1个附录,其主要内容有:总则、术语、火灾危险性分类、区域规划与工厂总平面布置、工艺装置和系统单元、储运设施、管道布置、消防、电气等。
与原国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB50160-92(1999 年版)相比,本规范主要有下列变化:
  1、增加了“术语”一章,并对其他章节进行调整,取消了“含可燃液体的生产污水管道、污水处理场与循环水场”一章,将其主要内容分散至相关章节,将各章节中有关管道设计的内容集中,新增一章“管道布置”。
  2、增加了石油化工企业与同类企业的防火间距,“火灾报警系统”增加了相关内容。
  3、章节更合理,内容更全面,减少不必要的重复。
本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。
本规范由中华人民共和国住房和城乡建设部负责对规范的管理和对强制性条文的解释,由中华人民共和国住房和城乡建设部授权中国石油化工集团公司负责本规范日常管理工作,由中国石化集团洛阳石油化工工程公司负责具体技术内容的解释。
鉴于本规范是石油化工工程综合性的防火技术规范,政策性和技术性强,涉及面广,希望各单位在本规范执行过程中,结合工程实践,认真总结经验,注意积累资料,如发现需要修改和补充之处,请将意见和资料寄往中国石化集团洛阳石油化工工程公司(地址:河南省洛阳市中州西路27号邮编:471003)。
 
本规范主编单位、参编单位和主要起草人:
  主编单位:中国石化集团洛阳石油化工工程公司
            中国石化工程建设公司
  参编单位:中国成达工程公司
            公安部天津消防研究所
            公安部沈阳消防研究所
            海湾安全技术有限公司
主要起草人:李苏秦 胡  晨 董继军 秦新才 周家祥
            吴绍平 张晓鹏 葛春玉 秦新才 范慰颉
            王秀云 张晋峰 文科武 王延宗 张发有
            陈永亮 何龙辉 王惠勤 张晋武 李  生
            汤晓林 林  融 吴如璧 郭昊豫 朱晓明
            何跃华 钱徐根 李  佳 邹喜权 秘义行
            杜  霞 王宗存 王文清 曹  榆
 
 
 
 
 