消防话音通信组网管理平台 GB28440-2012
返 回
变小
变大
底 色

5.14 振动(正弦)(耐久)试验

5.14.1 试验步骤
5.14.1.1 将试样刚性固定在试验设备上,使其重力作用方向与使用时一致(重力影响可忽略时除外), 试验期间试样不通电。
5.14.1.2 对试样施加符合4.8规定条件的振动(正弦)(耐久)试验。
5.14.1.3 试验后,立即检查试样外观及紧固部位,并按5.2的要求进行整机性能试验。
5.14.2 试验设备
采用符合GB 16838相关规定的试验设备(振动台及夹具)。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475