5.13 振动(正弦)(运行)试验

5.13.1 试验步骤
5.13.1.1 将试样刚性固定在试验设备上,使其重力作用方向与使用时一致(重力影响可忽略时除外), 接通电源,使试样处于正常工作状态。
5.13.1.2 对试样施加符合4.8规定条件的振动(正弦)(运行)试验。
5.13.1.3 试验后,立即检查试样外观及紧固部位,并按5.2的要求进行整机性能试验。
5.13.2 试验设备
采用符合GB 16838相关规定的试验设备(振动台及夹具)。