5 试验条件
5.1 升温条件
试验炉内升温条件应符合GB/T 9978的规定。
5.2 压力条件
5.2.1 垂直镶玻璃构件和水平镶玻璃构件的试验炉内压力条件应符合GB/T 9978的规定。
5.2.2 倾斜镶玻璃构件:在其受火面最高点以下100mm处的试验炉内压力应为20Pa±3Pa。