镶玻璃构件耐火试验方法 GB/T12513-2006
返 回
变小
变大
底 色
搜索
4 试验装置
4.1 耐火试验炉应满足GB/T 9978的要求。
4.2 垂直镶玻璃构件在竖炉上进行耐火试验。
4.3 水平镶玻璃构件在水平炉上进行耐火试验。
4.4 倾斜镶玻璃构件应根据实际可能的受火条件,选用竖炉或水平炉进行耐火试验。为便于倾斜镶玻璃构件的安装,对试验炉进行的改造应不影响炉体的热性能。倾斜镶玻璃构件的安装见图3。
目录
上节
下节
上一节:
3 术语和定义
下一节:
5 试验条件