建筑外墙外保温系统的防火性能试验方法 GB/T29416-2012
返 回
变小
变大
底 色

附录D (资料性附录)试验结果的应用范围

D.1 外保温系统的类型
试验结果适用于试验报吿中说明的特定的外保温系统。
D.2 保温层厚度
为包含外保温系统的一系列保温层厚度范围。在外保温系统的其他构造方式保持不变时,应试验指定外保温系统在最薄和最厚保温层情况下的防火性能。如果只试验特定的保温层厚度,则试验结果仅针对该厚度的外保温系统。
D.3 空腔厚度
为包含外保温系统内的一系列空腔厚度范围。在外保温系统的其他构造方式保持不变时,应试验指定外保温系统在最小和最大空腔厚度情况下的防火性能。如果只试验特定的空腔厚度,则试验结果仅针对该空腔厚度的外保温系统。 
D.4 基层墙体的要求
本试验使用砌筑墙作为基层墙体,其他类型的基层墙体不在本标准的范围之内。
D.5 防火隔离带的位置
如果使用了防火隔离带,则试验结果仅适用于所试验的防火隔离带类型、安装方式和位置分布。防火隔离带间隔应限制在所试验的最大间隔范围内。