电气火灾痕迹物证技术鉴定方法 第5部分:电气火灾物证识别和提取方法 GB/T16840.5-2012
返 回
变小
变大
底 色

附录A (资料性附录)痕迹样品分类

A.1 电气火灾起火源分类
    电气火灾按起火源分类为输配电装置、输配电线路、用电设备、照明设备、特种电器等火灾。
A.2 电气火灾起火原因分类
    电气火灾按起火原因分类为短路、过负荷、接触不良、局部过热、火花放电、断路、过(欠)压、烤燃、静电放电、雷电放电火灾。
A.3 起火原因故障形式分类
A.3.1 短路和过负荷故障,其原因分为绝缘老化击穿、裸露相碰、漏电、对地击穿、机械擦伤、外力作用、误操作、过负荷、绝缘烧毁等;按起火时所处的环境,可分为原发性故障和诱发性故障;诱发性故障为在火灾火焰热作用环境条件下发生的故障,其他故障皆为原发性故障。
A.3.2 接触不良故障分为连接松动、接点振动、接触电阻增大、连接点处理不当等。
A.3.3 局部过热故障分为设备或线路局部过热,包括自身局部过热和连结负荷的影响过热。
A.3.4 火花放电主要指短路、过载、接触不良等故障伴随着火花和弧光放电的一种现象,它可以直接 引起可燃物、易燃物燃烧和爆炸。按作用形式可分为带电粒子复合产生的高温火花和高温喷溅颗粒 火花。
A.3.5 烤燃主要指发热电气元件或部件接触或靠近可燃物而引燃。发热元件包括电热丝、灯泡、镇流器等。
A.3.6 静电放电火花引燃易燃易爆气体而发生火灾。主要包括人体产生的静电,液体、气体、粉尘运动产生的静电。可分为人体静电火花,液体、气体、粉尘运动静电火花。
A.3.7 雷击引发火灾的主要机理为电效应、热效应、机械效应、电磁感应、雷电波侵入等。雷击火灾分为直接雷击、感应雷击、雷电波侵入引起的火灾。
A.3.8 按本章规定,起火源和起火原因分类组合见表A.1。
起火源和起火原因分类组合表起火源和起火原因分类组合表起火源和起火原因分类组合表