火灾试验表面制品的实体房间火试验方法 GB/T25207-2010
附录G (资料性附录) 试样的配置形式
G.1 试样的标准配置形式
为了实验室之间的数据具有可比性,要求墙壁和天花板都要敷以试样。
注:根据试验和研究设定条件下制品的实际使用配置试样。允许存在不同的试样配罝形式。
G.2 可选的试样配置形式
可选的配置形式有:
——一只对墙壁敷以试样而天花板采用标准材料;
——一只对天花板敷以试样而墙壁采用标准材料。
按照11.4中所述的基材选择标准材料。
特殊情况下,不同的墙壁和天花板材料组合也是可行的。
