火灾试验表面制品的实体房间火试验方法 GB/T25207-2010
返 回
变小
变大
底 色

附录F (资料性附录) 计 算

F.1 体积流量
大气压力下,25℃时,排烟管道中的体积流量V298,单位为立方米每秒(m3/s),由式F.1计算:
式中:

式F.1的假设条件:气体密度变化(相对空气)只与温度有关,化学成分和湿度忽略不计(除非研究用水灭火的过程)。标定常数,通过测量管道截面直径方向一系列有代表性的点的质量流量分布来确定。应分别用冷、热空气校准的测量误差不应超过±3%。
F.2 热产生率、标定和试验程序
F.2.1 标定过程中,以丙烷为燃料,点火源的热输出,单位为千瓦(kW),计算公式见式F.3:
式中:
F.2.2 试样的热释放速率单位为千瓦(kW),其计算公式见式F.4:
耗氧系数由式F.5计算:
氧的环境摩尔分数由式F.6计算:
式中:
E——消耗单位体积的氧所释放的能量,单位为千焦每立方米(kJ/m3),对于试样,E1 =17.2X103 kJ/m3(25℃);对于丙烷=16.8X103kJ/m3(25℃);
V2S8——大气压下25℃时排烟管道内的气体体积流量,单位为立方米每秒(m3/s);
α——燃烧反应的耗氧扩展系数(α=1.105);

注2:减去试验初始时燃烧器的热输出得到的有可能为负值,这是由于气体取样存在滞后,可通过燃烧器测量响应时间进行校正。
F.2.3 式F.3〜式F.6是基于一定的近似得到的,因此有以下局限性:
a) 未考虑一氧化碳的产生量。如测定了一氧化碳浓度,可以对应定量计算的不完全燃烧影响等情况进行计算修正。
b) 未完全考虑水蒸气对流量测量和气体分析的影响。可通过连续测量水蒸气浓度进行修正。
c) E1=17.2kW/m3是通过大量试样试验得到的平均值,对于大多数燃烧物适用,但表F.1和F.2中所列物质除外。
一般情况下,这些误差累计应小于10%。
F.3 燃烧气体
通过测量气体的摩尔分数,能够计算出0.1MPa,25℃时气体的瞬时流量,单位为立方米每秒(m3/s)和气体产生总量,单位为立方米(m3),计算公式见式F.7、F.8:
式中:
V298——0.1MPa,25℃时排烟管道中的体积流量,单位为立方米每秒(m3/s);
xi——分析仪器中气体的摩尔分数;
t——燃烧时间,单位为秒(s)。
F.4 遮光系数
遮光系数k是表征光学烟密度的参数,单位为m-1,按式F.9计算:
式中:
Io——无烟环境中平行光束强度;
I——穿过有烟环境的光强度;
L——光束穿过有烟环境的长度,单位为米(m)。
烟气的瞬时遮光率尺Rinsr单位为平方米每秒(m2/S),总产烟量Rtot单位为平方米(m2),由式F.10和式F.11计算:
式中:
Vs——实际管道温度下,排烟管道中的体积流量,单位为立方米每秒(m3/s)。
t——燃烧时间,单位为秒(s)。
常见合成聚合物的燃烧热及其单位耗氧量的燃烧热
部分天然燃料的燃烧热及其单位耗氧量的燃烧热