保险柜耐火性能要求和试验方法 GB/T16810-2006
8.2 试件内装新闻纸
在试件的每个独立结构或抽屉靠内壁和底部填充新闻纸团,如有必要可用胶带固定纸团,将揉皱的蓬松新闻纸团均匀地填充在独立结构或抽屉内。纸团填充的体积至少为其容积的25%,最大不超过50%。