保险柜耐火性能要求和试验方法 GB/T16810-2006
返 回
变小
变大
底 色

8.1 试件内部测温点的布置

试件内部测温点的布置不应影响试件的密封性,布置测温点的定位最大允许误差为±2mm。
8.1.1  P类试件内部测温点的布置
8.1.1.1  对单扇门的试件,其内部每个独立结构布置4个测温点,均距内顶部150mm,距内侧壁25mm。前面2个测温点距门扇内表面25mm,后面2个测温点距内后壁150mm,见图1。
图1    P类单扇门试件内部测温点布置示意图
图1    P类单扇门试件内部测温点布置示意图
8.1.1.2  对双扇门的试件,除按8.1.1.1布置4个测温点外,还应正对门扇中缝布置第5个测温点,该测温点距内顶部150mm,距门扇内表面25mm。
8.1.1.3  对抽屉式的试件,每个隔热抽屉的测温点布置如下:
a)  顶抽屉即第1层抽屉内布置3个测温点,均距抽屉内顶部150mm。前角2个测温点距内侧壁和抽屉前面板内表面均为25mm,中后部的1个测温点距抽屉的内后壁150mm,见图2;
图2    P类试件第1层抽屉测温点布置示意图
图2    P类试件第1层抽屉测温点布置示意图
b)  顶抽屉下面的第2层抽屉在左前角布置1个测温点,距抽屉内顶部150mm,距内侧壁和抽屉前面板内表面均为25mm,见图3;
图3    P类试件第2层抽屉测温点布置示意图
图3    P类试件第2层抽屉测温点布置示意图
c)  第3层抽屉在右前角布置1个测温点。距抽屉内顶部150mm,距内侧壁和抽屉前面板内表面均为25mm;
d)  以下各层抽屉均在前角布置1个测温点,其位置与上一层的测温点交错布置。
8.1.1.4  试件内部净高不足300mm时,可在内部净高二分之一处参照8.1.1.1~8.1.1.3布置测温点。
8.1.2 D类和DIS类试件内部测温点的布置
8.1.2.1  对单扇门的试件,其内部每个独立结构布置4个测温点,测温点分布在内上部,距内顶部、内侧壁、内后壁和门扇内表面均为25mm,见图4。
图4    D类和DIS类单扇门试件内部测温点布置示意图
图4    D类和DIS类单扇门试件内部测温点布置示意图
8.1.2.2  对双扇门的试件,除按8.1.2.1布置4个测温点外,还应正对门扇中缝布置第5个测温点,该测温点距内顶部和门扇内表面均为25mm。
8.1.2.3  对抽屉式的试件,每个隔热抽屉的测温点布置如下:
a)  顶抽屉即第1层抽屉内布置3个测温点,均距抽屉内顶部25mm。前角2个测温点距内侧壁和抽屉前面板内表面均为25mm,中后部1个测温点距抽屉的内后壁25mm,见图5;
图5    D类和DIS类试件第1层抽屉测温点布置示意图
图5    D类和DIS类试件第1层抽屉测温点布置示意图
b) 顶部下面的第2层抽屉在左前角布置1个测温点,距抽屉内顶部、内侧壁和抽屉前面板内表面均为25mm,见图6;
图6    D类和DIS类试件第2层抽屉测温点布置示意图
 
图6    D类和DIS类试件第2层抽屉测温点布置示意图
c)第3层抽屉在右前角布置1个测温点,距抽屉内顶部、内侧壁和抽屉前面板内表面均为25mm;
d)以下各层抽屉均在前角布置1个测温点,其位置与上一层的测温点交错布置。
8.1.3  如果因试件结构限制,不能按要求布置测温点,可参照8.1.1~8.1.2布置。
 
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475