9.4 系统组件

9.4.1 驱动装置及灭火剂储存装置应设置在不易被乘客踩踏且便于维修的位置。
9.4.2 在灭火剂储存装置入口应设置液位检测器,并在启动装置上设置液位报警显示。
9.4.3 启动装置应设置在驾驶员便于操作的位置,并可通过驾驶员侧的窗口从车外完成启动操作。
9.4.4 启动控制线应采用不燃套管保护,并应在套管上采取防火保护措施。