公共汽车客舱固定灭火系统 XF1264-2015
9.3 水力计算
9.3.1 管道的沿程水头损失应按式(7)计算:
式中:
pf——管道的沿程水头损失,单位为兆帕(MPa);
Q——管道的流量,单位为升每分钟(L/min);
L——管道计算长度,单位为米(m);
C——管道摩阻系数,对于不锈钢管,C=150k,k为修正系数,取值1.51;
d ——管道内径,单位为毫米(mm)。
9.3.2 管件及阀门的局部水头损失宜根据其相应的当量长度计算。对于不锈钢管件和阀门,其当量长度可按附录I确定。
9.3.3 系统的设计供水压力应按式(8)计算:

pt——系统的设计供水压力,单位为兆帕(MPa);
∑p——系统管道沿程水头损失与局部水头损失之和,单位为兆帕(MPa);
pe——最不利点处喷头与贮水箱最低水位的高差,单位为兆帕(MPa);
ps——最不利点处喷头的工作压力,单位为兆帕(MPa)。
9.3.4 喷头的设计流量应按式(9)计算:pt——系统的设计供水压力,单位为兆帕(MPa);
∑p——系统管道沿程水头损失与局部水头损失之和,单位为兆帕(MPa);
pe——最不利点处喷头与贮水箱最低水位的高差,单位为兆帕(MPa);
ps——最不利点处喷头的工作压力,单位为兆帕(MPa)。

式中:
q——喷头的设计流量,单位为升每分钟(L/min);
K——喷头的流量系数,数值取厂家公布值;
p——喷头的设计工作压力,单位为兆帕(MPa)。
9.3.5 系统的设计流量应按式(10)计算:
式中:
Q3——系统设计流量,单位为升每分钟(L/mhi);
n——累计计算喷头数;
qi——计算喷头的设计流量,单位为升每分钟(L/min)。
9.3.6 系统灭火剂储存容器的设计所需有效容积应按式(11)计算:
式中:
V——灭火剂储存容器的设计所需有效容积,单位为升(L);
Qs——系统设计流量,单位为升每分钟(L/min);
t——系统的设计喷放时间,单位为分钟(min)。