消防接口 第3部分:卡式消防接口型式和基本参数 GB12514.3-2006
返 回
变小
变大
底 色
搜索
5 基本尺寸
5.1 各种接口的基本尺寸及其偏差应符合表2的规定。未注尺寸应符合GB/T 1804—2000粗糙c级的要求。
5.2 异径接口的两端的基本尺寸应与相应的KDK型的基本尺寸相同,长度尺寸应能满足配合要求。
5.3 标记方法
示例:
公称压力为2.5MPa,公称通径为65 mm的水带接口标记为KDK65Z。
公称压力为1.6 MPa,公称通径为80 mm的管牙雌接口标记为KYK80。