电缆或光缆在受火条件下火焰蔓延、热释放和产烟特性的试验方法 GB/T31248-2014
4.1 概述
试验装置由燃烧室、空气供给系统、标准梯、点火源等组成。试验装置示意图见图1。
与GB/T18380.31 -2008相比,本标准增加了4.2〜4.8规定的试验设备,同时增加测量以下试验数据:
——燃烧的耗氧量;
——燃烧的二氧化碳生成量;
——排烟管道中气体的体积流量;
——排烟管道中烟气的透光率。
试验过程中,应至少每3s对上述变量进行1次数据采集。计算材料的热释放速率时,每30s取一次平均值;计算材料的产烟速率时,每60s取一次平均值。
根据上述测量数据,计算材料的以下燃烧特性:
a)热释放:
1)热释放速率(HRR)(见附录C);
2)热释放总量(THR);
3)燃烧增长速率指数(FIGRA);
b)产烟(见附录D):
1)产烟速率(SPR);
2)产烟总量(TSP)。