建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T20284-2006
返 回
变小
变大
底 色

8.5 试验的提前结束

若发生以下任一种情况,则可在规定的受火时间结束前关闭主燃烧器:
a) 一旦试样的热释放速率超过350kW,或30s期间的平均值超过280kW;
b) —旦排烟管道温度超过400℃,或30s期间的平均值超过300°C;
c) 滴落在燃烧器砂床上的滴落物明显干扰了燃烧器的火焰或火焰因燃烧器被堵塞而熄灭。若滴落物堵塞了一半的燃烧器,则可认为燃烧器受到实质性干扰。
记录停止向燃烧器供气时的时间以及停止供气的原因。
若试验提前结束,则分级试验结果无效。
注1:温度和热释放速率的测量值包含一定的噪声。因此,建议不要仅根据仪表上的一个测量值或连续两个测量值超过最大规定值便停止试验。
注2:使用符合4.4.6要求的格栅可防止因c)中的原因而导致试验提前结束。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475