建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T20284-2006
8.4 数据采集
8.4.1 在8.2中规定的时间段内,应每3s便自动测量和记录8.4.2至8.4.9中规定的数值,并储存这些数值以作进一步处理。
8.4.2 时间(t),s;定义开始记录数据时,t=0。
8.4.3 供应给燃烧器的丙烷气体的质量流量(mgas)mg/s。
8.4.4 在排烟管道的综合测量区,双向探头所测试的压力差(△P),Pa。
8.4.5 在排烟管道的综合测量区,从光接收器中发出的白光系统信号(L),%。
8.4.6 排烟管道气流中的O2摩尔分数(xO2),在排烟管道的综合测量区中的气体取样探头处取样。
注:仅在排烟管道中测量O2和CO2的浓度;假设进入燃烧室的空气里的两种气体的浓度均恒定。但应注意从耗氧(如通过燃烧试验耗氧)空间里来的空气不能满足这一假设。
8.4.7 排烟道气流中的CO2摩尔分数(xCO2),在排烟管道的综合测量区中的气体取样探头处取样。
8.4.8 小推车底部空气入口处的环境温度(T0),K。
8.4.9 排烟管道综合测量区中的三支热电偶的温度值(T1,T2和T3),K。
