建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T20284-2006
4.7 其他通用装置
4.7.1 热电偶,为符合GB/T 16839.1要求、直径为(2±1)mm的K型热电偶,用以测量进入燃烧室空气的环境温度。热电偶应安置在燃烧室的外墙上,与小推车开口间的距离不超过0.20m且离地板的高度不超过0.20m。
4.7.2 测量环境压力的装置,精度为±200Pa(2mbar)。
4.7.3 测量室内空气相对湿度的装置,在相对湿度为20%〜80%范围内,精度为±5%。
4.7.4 数据采集系统(用以自动记录数据),对于O2和CO2,精度至少为100×10-6(0.01%);对于温度测量,精度为0.5°C;对于所有其他仪器,为仪器满量程输出值的0.1%;对于时间,为0.1s。数据采集系统应每3s便记录、储存以下有关数值(有关数据文件格式的信息见附录F):
a) 时间,s;
b) 通过燃烧器的丙烷气的质量流量,mg/s;
c) 双向探头的压差,Pa;
d) 相对光密度,无单位;
e) O2浓度,(V氧气/V空气)%;
f)CO2 浓度,(V二氧化碳/V空气)%
g) 小推车底部空气导入口处的环境温度,k;
h) 综合测量区的三点温度值,K。
