建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T20284-2006
返 回
变小
变大
底 色

4.6 综合测量装置

(见附录E的图E.28至E.35)
4.6.1 三支热电偶,均为直径为0.5mm且符合GB/T 16839.1要求的铠装绝缘K型热电偶。其触点均应位于距轴线半径为(87±5)mm的圆弧上,其夹角为120°。
4.6.2 双向探头,与量程至少为(0〜100)Pa且精度为±2Pa的压力传感器相连。压力传感器90%输出的响应时间最多为1s。
4.6.3 气体取样探头,与气体调节装置和O2及CO2气体分析仪相连。
a) 氧气分析仪应为顺磁型且至少能测量出浓度为16%〜21%(V氧气/V空气)的02。氧气分析仪的响应时间应不超过12s(根据附录C的C.2.1得出)。30min内,分析仪的漂移和噪声均不超过100x10-6(均根据附录C的C.1.3得出)。分析仪对数据采集系统的输出应有100×10-6 的最大分辨率。
b) 二氧化碳分析仪应为IR型并至少能测量出浓度为0%〜10%的CO2。分析仪的线性度至少应为满量程的1%。分析仪的响应时间应不超过12s(根据附录C的C.2.1得出)。分析仪对数据采集系统的输出应有100x10-6的最大分辨率。
4.6.4 光衰减系统,为白炽光型,采用柔性接头安装于排烟管的侧管上,并包含以下装置:
a) 灯,为白炽灯并在(2900±100)K的色温下使用。电源为稳定的直流电,且电流的波动范围在±0.5%以内(包括温度、短期及长期稳定性)。
b) 透镜系统,用以将光聚成一直径至少为20mm的平行光束。光电管的发光孔应位于其前面的透镜的焦点上,且其直径(d)应视透镜的焦距(f)而定以使d/f小于0.04。
c) 探测器,其光谱分布响应度与CIE(光照曲线)相吻合,色度标准函数V(r)能达到至少±5%精确度。在至少两位数以上的输出范围内,探测器输出的线性度应在所测量的透光率的3%以内或绝对透光率的1%以内。
光衰减系统的校准见附录C的C.1.6。系统90%响应时间不应超过3s。
应向侧管内导入空气以使光学器件保持符合光衰减漂移要求的洁净度(见附录A的A.3.4)。可使用压缩空气来替代附录E的图E.34中建议使用的自吸式系统。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475