建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法 GB/T8627-2007
返 回
变小
变大
底 色

前言

中华人民共和国国家标准
建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法
Test method for density of smoke from the burning
or decomposition of building materials
GB/T 8627—2007
代替 GB/T 8627—1999
2007-12-21发布 2008-06-01实施
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布


    本标准修改采用ASTM D2843—1999《塑料燃烧或分解的烟密度试验方法》(英文版)。
    本标准根据ASTM D2843—1999重新起草。在附录A中列出了本标准章条编号与ASTM D2843
1999章条编号的对照一览表。
    考虑到我国国情,在采用ASTM D2843—1999时,本标准做了一些修改,在附录B中给出了这些技术性差异及其原因的一览表以供参考。
    本标准代替GB/T 8627—1999《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》。
    本标准与GB/T 8627-1999相比主要变化如下:
    ——规定样品支架中的钢丝网格尺寸为6mm,而GB/T 8627-1999中只规定边长为5mm(见1999 年版的 2.1.5);
            取消了“在非仲裁试验时,试验用燃气可采用液化石油气”注释(见1999年版的2.2.1);
    ——规定丙烷的工作压力由210kPa改为276kPa(见本版的4.3.1);
    ——增加了对有大量滴落物材料的特殊程序,增加了辅助燃烧器及收集盘等。同时增加了可选择程序(见第8章和第9章)。
    本标准的附录A、附录B均为资料性附录。
    本标准由中华人民共和国公安部提出。
    本标准由全国消防标准化技术委员会第七分技术委员会(SAC/TC 113/SC 7)归口。
    本标准负责起草单位:公安部四川消防研究所。
    本标准参加起草单位:浙江省公安厅消防局。
    本标准主要起草人:赵成刚、刘松林、曾绪斌、姚建军、余颖飞。
    本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
    -——GB/T 8627 -1988、GB/T 8627—1999。