建筑火灾逃生避难器材 第2部分:逃生缓降器 GB21976.2-2012
返 回
变小
变大
底 色

5.9 耐腐蚀性能试验

    缓降器按使用状态放置在盐雾试验箱内,将箱内温度保持在35°C±2°C,将浓度为5%的氯化钠水溶液以0.07MPa〜0.17MPa的喷射压力连续喷累8h后停止喷雾并关闭加温控制器,让其自然冷却16h,以24h为一周期,共试验5个周期。然后用清水冲洗沉积的盐分,让其自然干燥24h。按5.5.1的方法,在缓降器绳索下降端施加标准负荷,使其降至地面。下降试验应连续进行2次,计算每次下降速度。