建筑火灾逃生避难器材 第2部分:逃生缓降器 GB21976.2-2012
返 回
变小
变大
底 色

5.8 可靠性试验

    按5.5.1的方法,在缓降器绳索下降端施加最大负荷,使其降至地面。连续进行100次下降试验。 当绳索长度超过15m时,试验次数按绳索实际长度除以15再乘以100计算(非整数时向上取整,每满100次时允许更换试验绳索,继续试验),每次试验时间间隔不超过5min。然后在缓降器绳索下降端施加表1规定的负荷,使其降至地面。下降试验应连续进行2次,计算每次下降速度。