火灾物证痕迹检查方法 第3部分:黑色金属制品 GB/T27905.3-2011
返 回
变小
变大
底 色

5 痕迹特征

5.1 变色痕迹
    受热时间相同,随着受热温度的增加,黑色金属表面形成的颜色变化依次呈现原色、蓝色、深红色、 白色等变化趋势。可根据黑色金属表面颜色的变化进行比对鉴别,判定受热温度的高低,确定起火部位和火势蔓延方向。黑色金属表面颜色变化与受热温度对应关系可参见表1。
    对带涂层的黑色金属制品,可根据表面涂层随受热温度升高依次发生变色、裂痕、起泡等变化趋势进行鉴别,判定受热温度的高低,确定起火部位和火势蔓延方向。带涂层黑色金属制品外观特征与受热温度对应关系可参见表2。
黑色金属制品表面颜色变化与受热温度对应关系表
带涂层黑色金属制品受热后外观特征
5.2 熔化痕迹
5.2.1 在同等燃烧条件下:
    ——同类金属:熔化处温度高,未熔化处温度低;
    ——不同金属:如果熔点低的金属未熔化,而熔点高的金属熔化,则熔点高的金属所在位置温度高。
    可根据熔化的黑色金属位置确定起火点。
5.2.2 黑色金属受热温度达到熔点温度时开始熔化,温度继续升高作用时间增加时,熔化面积扩大,熔化程度变重。可通过黑色金属制品熔化程度的轻重,判定受热面,并根据受热面的一致性确定火势蔓延方向。