火灾物证痕迹检查方法 第5部分:小功率异步电动机 GB/T27905.5-2011
返 回
变小
变大
底 色

5.3 内部检查

5.3.1 打开接线盒,查看接线盒内表面以及电源线、接线端情况。
5.3.2 卸拆下电动机外部接线,并做好标记,检查绕组相间通断。
5.3.3 对于带有电容的单相电动机,检查电容状态。
5.3.4 把电动机与传动装置分开,查看传动装置状态。
5.3.5 对于风冷电动机,取下风扇罩和风扇叶,查看扇叶状态。
5.3.6 使用拆卸类工具或切割类工具将轴伸端端盖与机座分离并抽出转子,注意不要损伤电动机机座与转轴以外的其他部件。
5.3.7 对比电动机机壳内表面与外表面金属变形、变色程度。
5.3.8 检查轴承、转子、定子硅钢片表面状态。
5.3.9 检查绕组端部、套管内的电源引线、外壳穿线孔处的电源线是否有熔化痕迹。
5.3.10 检查定子线圈电磁线漆膜状态。
5.3.11 比较绕组端部各相变色情况。
5.3.12 拆除定子绕组,并将定子绕组浸入盛有三氯甲烷或丙酮的容器中2h~3h,取出后用清水冲净,检查定子绕组是否有熔化痕迹。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475