火灾物证痕迹检查方法 第5部分:小功率异步电动机 GB/T27905.5-2011
返 回
变小
变大
底 色

5.2 外部检查

5.2.1 查看电动机铭牌上的接线图与实际接线情况是否一致。
5.2.2 核查电源线与电动机功率是否匹配,检查电源线线芯和绝缘层烧损情况,重点查看绝缘层内、外表面炭化、烧损程度和分断处线芯特征。
5.2.3 检查所带负荷和传动装置状态。