消防船消防性能要求和试验方法 GB/T12553-2005
5.5 照度试验
5.5.1 试验条件同5.4.1。
5.5.2 测试仪器
5.5.2 测试仪器
a)照度计;
b)卷尺、标桩。
5.5.3 开启探照灯,预热30min。调整探照灯照射方向,在距探照灯250m处以探照灯为中心,向两边各量5.5m距离。将这11m按1m的距离均分并插上标桩,将照度计的传感器对着探照灯,测出每个标桩处的照度。各标桩处照度都应满足4.9.1的要求。
目录
上节
下节
- 上一节:5.4 消防供水系统连续工作试验
- 下一节:没有了