喷射无机纤维防火材料的性能要求及试验方法 XF817-2009
5.6 耐冻融循环性
按5.2制备好的试件4块为1组,留1块作为对比样,其他3块试件在常温下放置24 h后,将试件置于(+23±2)°C的自来水中18h,然后将试件放入(-20±2)°C的低温箱中3h,再将试件从低温箱中取出,立即放入(+50±2)°C的恒温箱中3h,此为1个循环。按此反复试验至规定次数,然后取出试件在5.2规定的环境条件下放置1 h,同对比样进行比较,观察涂层有无开裂、起层、脱落、变色等现象发生。要求3个试件中至少2个合格。