喷射无机纤维防火材料的性能要求及试验方法 XF817-2009
5.5 耐碱性
将试件的2/3垂直浸入碱溶液中至规定时间。碱溶液(饱和氢氧化钙)的配制按GB/T 9265-1988中的第6章进行。要求3个试件中至少2个合格。
目录
上节
下节
- 上一节:5.4 耐酸性
- 下一节:5.6 耐冻融循环性