独立式感温火灾探测报警器 GB30122-2013
返 回
变小
变大
底 色

5.15 SO2腐蚀(耐久)试验

5.15.1 试验步骤
5.15.1.1 将试样按5.1.З的规定安装在温度为(25±2)°C、SO2浓度为(25±5)Х10-6体积比)、相对湿度为(93±3)%的试验箱内,使试样处于正常监视状态,保持21d,观察并记录试样的状态。
5.15.1.2 腐蚀环境后,将试样放置在温度为40°C±2°C、相对湿度低于50%的试验箱中干燥16h后,再将试样取出。
5.15.1.3 在正常大气条件下恢复1h以上。按5.1.7的规定,分别以3°C/min和20°C/min的升温速率升温至试样动作。记录试样在各升温速率下的响应时间。
5.15.2 试验设备
试验设备应满足GB 16838的要求。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475