独立式感温火灾探测报警器 GB30122-2013
返 回
变小
变大
底 色

5.14 交变湿热(运行)试验

5.14.1 试验步骤
5.14.1.1 将试样在正常大气条件下放置2h〜4h后,将试样放入试验箱内,按5.1.2的规定使试样处于正常监视状态。
5.14.1.2 调节试验箱,按GB 16838规定的试验方法,对试样进行高温温度为40°C±2°C、2个循环周期的交变湿热(运行)试验。期间观察并记录试样状态。
5.14.1.3 使试样处于不通电状态,取出试样,在正常大气条件下恢复1h以上。然后按5.1.7的规定,分别以3°C/min和20°C/min的升温速率升温至试样动作。记录试样在各升温速率下的响应时间。
5.14.2 试验设备
试验设备应满足GB 16838的要求。 
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475