【已废止】消防电子产品 环境试验方法及严酷等级 GB16838-2005
返 回
变小
变大
底 色

4.21 雨淋试验

4.21.1 目的
检验产品防雨的能力。
表23
4.21.2 试验方法
试验用水为洁净的自来水,水温与试验样品的温度之差不应超出5℃。
在条件试验过程中试验样品应接通电源并处于正常监视状态。条件试验后进行功能检测,并应对试验样品的任何注水口进行检查。试验期间,将试验样品安放在正常工作位置,完全裸露。水雾从垂直方向及与垂直方向成夹角方向向试验样品喷注。图29和图30为两种试验设备的试验简图,可任选其中一种进行试验。图29为固定式雨淋试验设备。进行试验时,试验样品与喷孔之间的最小距离不大于200mm,水流量为1.75L/min±5%,可用流量计测量,试验时间为10min。图30为手持式雨淋试验设备,且带有可移动的防护罩,进行试验时,试验样品与喷孔之间的最小距离为300mm〜500mm,水流量为(10土0.05) L/min,试验时间至少为5min。
4.21.3 严酷等级
本试验适用于安装在户外的产品。
4.21.4 试验设备
固定式雨淋试验设备。
手持式雨淋试验设备。