【已废止】消防电子产品 环境试验方法及严酷等级 GB16838-2005
返 回
变小
变大
底 色

4.9 二氧化硫(SO2)腐蚀(耐久)试验

4.9.1 目的
捡验产品承受大气污染之一的二氧化硫气体腐蚀作用的能力。
4.9.2 试验方法
除了增加相对湿度的严酷性以外,试验方法按GB/T 2423.19-1981中试验Kc:接触点和连接件的二氧化硫试验方法进行。
试验条件应保持试验样品表面温度在露点以上。在条件试验过程中样品处于非通电状态。
试验后,试验样品立即置于温度为(40±2)℃、相对湿度小于50%的条件下干燥16h,然后在正常大气条件下恢复1h〜2h,恢复期结束后进行功能检测。
4.9.3 严酷等级(见表10)

表10

4.9.4 试验设备
试验设备应符合GB/T 2423.19-1981第3章规定。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475