4.8 交变湿热(耐久)试验

4.8.1 目的
检验产品长时间承受髙湿度和凝露作用的能力。
4.8.2 试验方法
试验方法按GB/T 2423.4-1993中试验Db:交变湿热试验方法进行,按GB/T 2423.4-1993中第5.2的规定的变量循环且控制恢复条件。
在条件试验过程中试验样品处于非通电状态。功能检验应在恢复期结束后立即进行。
4.8.3 严酷等级(见表9)
表9
4.8,4试验设备
试验设备应符合GB/T 2423. 4-1993第3章规定。