材料的火灾场景烟气制取方法 XF/T505-2004
返 回
变小
变大
底 色

附录A (资料性附录) 制取不同产烟率烟气的加热温度选取方法

A.1 方法一(试探法)
A.1.1 首先确定材料充分产烟率和加热温度,见7.2和8.1。
A.1.2 比照充分产烟率加热温度,试探着逐步降低加热温度(如每次按50℃或100℃降低),直至降到产烟率趋近于零,选取产烟率差别明显的加热温度作为试验加热温度。
A.2 方法二(固定多点法)
    分别按200°C、300°C、400°C、500°C、600°C、700℃选取加热温度,计算产烟率。
A.3 方法三(热分析参数法)
    取材料热重分析(TGA)的初始分解温度,各失重阶段中点温度(即热失重微分曲线DTG峰值温度),差热分析(DTA)放热峰起始温度或峰值温度作为加热温度 ,可获得差别明显的产烟率烟气和充分产烟率烟气。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475