易燃易爆危险品 火灾危险性分级及试验方法 第2部分:易燃固体分级试验方法 XF/T536.2-2005
返 回
变小
变大
底 色

4.2 燃烧速率试验

4.2.1 将通过初步筛分试验的试验样品在无机隔热板上重新加工一条堆垛(方法同4.1.1)。
4.2.2 在堆垛 210 mm~220 mm 处的脊上做一深 3m 、直径 5 mm 的凹槽,逐滴加入 1 mL 的湿润剂,确保堆垛的横截面全部湿润(这部分试验不适用于金属或金属合金粉末)。
    注:湿润剂不含可燃溶剂,湿润剂中的活性物质不应超过 1% 。
4.2.3 用上述火焰点燃堆垛的一端,当火焰沿堆垛蔓延至 80 mm 处后,测定火焰再蔓延 100 mm 所需要的时间,并记录火焰通过湿润段的时间。
4.2.4 对于金属或金属合金粉末,则记录点燃后火焰蔓延到堆垛全部长度的时间。
4.2.5 再重复试验五次,取六次试验的平均值作为该试验样品的燃烧速率。
图1 制作试验样品堆垛的模具及附件
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475