消防吸水胶管 GB6969-2005
5.4 耐真空性能试验
5.4.1 内径径向收缩率测定
将胶管尽可能地平放在一平面上,一端安装上透明材料制成的密封塞(或透明的密封板) ,向胶管内塞入一实心球,另一端接到附有真空表的真空泵上,在60s之内将胶管的内压降至规定的试验压力值,并保持此压力不应少于10min。
在保持试验压力的同时,将试验胶管倾斜,使实心球在整根胶管内在两个方向上各通过一次,并用符合一定亮度的光源,通过透明板检查胶管内部情况,是否有由于内变形而产生的任何障碍。 实心球应为相当于胶管内径的0.9倍的光滑的实心球,其尺寸精确到0.5mm。在整个试验过程中,实心球在整根胶管中应能无障碍地通过。结果应符合4.5的规定。
5.4.2 轴向收缩率测定
将胶管平直安放在试验台上,在胶管中间标记相距 1000mm 的A2、B2二点。 然后将胶管一端封闭,另一端和真空泵相接,保持试验压力5min,然后测量A2B2间的长度,按公式(3)计算胶管轴向收缩率。
式中:
——胶管轴向收缩率,%;
L3——试验真空度下胶管A2B2间的长度,单位为毫米(mm)。
恢复到环境大气压5min后,再测量 A2B2 间的长度,按公式(4) 计算胶管轴向残余收缩率。
式中:
——胶管轴向残余收缩率,%;
L4——恢复到环境大气压后胶管A2B2间长度,单位为毫米(mm)。
结果应符合4.5的规定。
结果应符合4.5的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:5.3 耐静水压性能试验
- 下一节:5.5 负荷弯曲性能试验