消防吸水胶管 GB6969-2005
5.3 耐静水压性能试验
5.3.1 静压试验
将胶管平直安放在试验台上,在胶管中间标记相距1000mm的 A1、B1二点。 然后胶管一端用带有排气阀的端盖封闭,另一端和水源相接,将胶管内灌满水并排尽空气,关闭排气阀。 逐步加压至试验压力,保持 5min, 然后测量A1B1间的长度,按公式(1 )计算胶管轴向延伸率。
式中:
——胶管轴向延伸率,%;
L1——试验压力下胶管A1B1间长度,单位为毫米(mm)。
卸压后5min,再测量A1B1间的长度,按公式(2)计算胶管轴向残余延伸率。
式中:
——胶管轴向残余延伸率,%;
L2——卸压后胶管A1B1间的长度,单位为毫米(mm)。
试验过程重复进行5次,每次结果均应符合 4.4.1的规定。 在试验过程中,试样的自由端活动应不受任何限制。
5.3.2 爆破试验
将胶管平直安放在试验台上,胶管一端用带有排气阀的端盖封闭,另一端和水源相接,将胶管内灌满水并排尽空气,关闭排气阀。 逐步加压至最小爆破压力或胶管爆破为止,如果在试验过程中压力中断,则试样报废。 结果应符合4.4.2的规定。
- 上一节:5.2 线质量测量
- 下一节:5.4 耐真空性能试验