细水雾灭火系统及部件通用技术条件 GB/T26785-2011
返 回
变小
变大
底 色

附录M 细水雾喷头试验程序及样品数量

M.1 试验程序说明
M.1.1 试验序号如下:
    1) 外观检查(7.1);
    2) 水压密封试验(7.27);
    3) 气压密封试验(7.28);
    4) 水压强度试验(7.29);
    5) 30天密封试验(7.30);
    6) 静态动作温度试验(7.31);
    7) 热空气环境下的动作试验(7.32);
    8) 功能试验(7.33);
    9) 流量系数测量(7.34);
    10) 水冲击试验(7.35);
    11) 持续冲击试验(7.36);
    12) 抗真空试验(7.37);
    13) 环境温度试验(7.38);
    14) 热稳定性试验(7.39);
    15) 潮湿气体腐蚀试验(7.40);
    16) 盐雾腐蚀试验(7.41);
    17) 应力腐蚀试验(7.42);
    18) 二氧化硫/二氧化碳腐蚀试验(7.43);
    19) 硫化氢气体腐蚀试验(7.44);
    20) 振动试验(7.45);
    21) 翻滚试验(7.46);
    22) 高温试验(7.47);
    23) 低温试验(7.48);
    24) 最小启动压力试验(7.49);
    25) 动态热试验(7.50);
    26) 细水雾性能测定(7.51);
    27) 防尘装置动作试验(7.52);
    28) 灭火试验(6.22.29);
    29) 热敏元件强度试验(6.22.14)。
M.1.2 说明如下:
    1) 上述试验序号在图M.1、图M.2中用方框中的数字表示;
    2) 圆圈中的数字为试验所需的样品数。
M.2 试验程序图
    试验程序见图M.1、图M.2。

图M.1 闭式细水雾喷头试验程序图
图M.1 闭式细水雾喷头试验程序图
图M.2 开式细水雾喷头试验程序图
图M.2 开式细水雾喷头试验程序图