建筑通风和排烟系统用防火阀门 GB15930-2007
返 回
变小
变大
底 色

7.8 电动控制

7.8.1 叶片位置输出信号
    使阀门处于关闭或开启状态,接通执行机构中的复位电路,阀门应开启或关闭,用万用表测量阀门叶片所处位置的输出信号。
7.8.2 额定电流和额定电压
    阀门执行机构中电控电路的额定工作电压和额定工作电流采用准确度不低于0.5级、量程不大于实际测量值两倍的电压表和电流表进行测量。
7.8.3 耐电压波动
7.8.3.1 试验设备
        直流稳压电源。最大输出电压为30V。
7.8.3.2 试验步骤
7.8.3.2.1 使阀门处于全开或关闭状态,将直流稳压电源与执行机构中的电控电路相连,调节直流稳压电源的输出电压,使其值比阀门的额定工作电压值低15%,接通控制电路,阀门应动作关闭或开启。
7.8.3.2.2 断开控制电路,将阀门全开或关闭,调节直流稳压电源的输出电压,使其值比阀门的额定工作电压值高10%,接通控制电路,阀门应动作关闭或开启。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475