建筑通风和排烟系统用防火阀门 GB15930-2007
返 回
变小
变大
底 色

7.7 手动控制

7.7.1 试验设备
    弹簧测力计或其他测力计,测力计的准确度为2.5级。
7.7.2 试验步骤
7.7.2.1 使阀门处于全开或关闭状态,将测力计与手动操作的手柄、拉绳或按钮相连,通过测力计将力施加其上,使阀门关闭或开启。所测得的作用力即为手动关闭或开启操作力。 
7.7.2.2 目测阀门手动操作是否方便、灵活,可靠。