建筑通风和排烟系统用防火阀门 GB15930-2007
6.12 耐火性能
6.12.1 耐火试验开始后1min内,防火阀的温感器应动作,阀门关闭。
6.12.2 耐火试验开始后3min内,排烟防火阀的温感器应动作,阀门关闭。
6.12.3 在规定的耐火时间内,使防火阀或排烟防火阀叶片两侧保持300Pa±15Pa的气体静压差,其单位面积上的漏烟量(标准状态)应不大于700m³/(m²·h)。
6.12.4 在规定的耐火时间内,防火阀或排烟防火阀表面不应出现连续10s以上的火焰。
6.12.5 防火阀或排烟防火阀的耐火时间应不小于1.50h。
- 上一节:6.11 环境温度下的漏风量
- 下一节:7 试验方法