建筑通风和排烟系统用防火阀门 GB15930-2007
返 回
变小
变大
底 色

6.11 环境温度下的漏风量

6.11.1 在环境温度下,使防火阀或排烟防火阀叶片两侧保持300Pa±15Pa的气体静压差,其单位面积上的漏风量(标准状态)应不大于500m³/(m²·h)。
6.11.2 在环境温度下,使排烟阀叶片两侧保持1000Pa±15Pa的气体静压差,其单位面积上的漏风量(标准状态)应不大于700m³/(m²·h)。