建筑通风和排烟系统用防火阀门 GB15930-2007
返 回
变小
变大
底 色

6.7 电动控制

6.7.1 防火阀或排烟防火阀宜具备电动关闭方式;排烟阀应具备电动开启方式。具有远距离复位功能的阀门,当通电动作后,应具有显示阀门叶片位置的信号输出。
6.7.2 阀门执行机构中电控电路的工作电压宜采用DC24V的额定工作电压。其额定工作电流应不大于0.7A。
6.7.3 在实际电源电压低于额定工作电压15%和高于额定工作电压10%时,阀门应能正常进行电控操作。