建筑通风和排烟系统用防火阀门 GB15930-2007
返 回
变小
变大
底 色
搜索
6.6 手动控制
6.6.1 防火阀或排烟防火阀宜具备手动关闭方式;排烟阀应具备手动开启方式。手动操作应方便、灵活、可靠。
6.6.2 手动关闭或开启操作力应不大于70N。